top of page
게시판 게시물
Specialist
2024년 2월 09일
0
0
9
Specialist
2023년 8월 09일
0
0
8
Specialist
2023년 6월 24일
0
0
7
Specialist
2023년 4월 08일
0
0
15
Specialist
2022년 10월 18일
In 업무소식
2022.10.17 기술법인 대한 성창원 대표는 과기부 요청으로 카카오 판교테이터센터 (SK C&C IDC)화재조사위원으 로 화재감식하였다. 화재감식 한바, 발화지점은 지하 3층에 있는 UPS와 연결된 리튬이온 배터리팩 주변이고 발화원인은 전기적요인으로 배터리 내부온도 상승으로 과열, 배터리 연결부 접속불량 등으로 발화된 것으로 보였다. 향후 재발방지 대책으로는 정부에서 분기별 현장점검(배터리 내부저항, 온도, 충전전압, 전류값의 상태 이력을 점검 )을 실시하면 리튬배터리 화재예방이 가능하다. 또한 최초 설비시공시 전력 이중화 설계가 필수적이라고 생각됨.
0
0
19
Specialist
2022년 9월 27일
In 업무소식
최종적으로는 소송으로 가게 된다. 여기서 기계전문가의 사전 기술검토과 기술자문의 중요하다. 얼마전 기계설비의 하자로 인하여 소송하는 업체를 기술법인 대한 성창원 대표가 자문하여 1심에서 승소한 사례가 있었음.
0
0
11
Specialist
2022년 8월 05일
0
0
17
Specialist
운영자
더보기